我对变压器分接头有点糊涂, 变压器有 -5 -2.5 0 +2.5 +5 这五档。电压是不是应该依次升高 (比如-5档,应该是U-5%U,-2.5档应该是U-2.5%U............)再来看一下配三257页表6-5,与我考虑的相反。是不是我的想法错误的?

网友解答:

你好,关于变压器分接头,举个例子帮助理解:变压器对应分接头为0时,一次线圈是100匝,二次线圈是10匝,变压器的变比为100:10,因此一次电压为100V时,二次电压为10V;当变压器的分接头调整为-5%时,一次线圈为95匝,二次线圈仍然为10匝,变比为95:10=9.5,这样当一次电压为100V时,二次电压为100/9.5=10.526V,二次侧电压得到了提升;变压器分接头调整为+5%的情况也是一样的。这样是否可以理解了? 也就是说调分接头是改变变比,而不是改变一次侧的电压。